У меня в квартире перегорают зарядки от телефонов и ноутбуков. Электрик сказал, что в розетках 238 вольт, что в пределах нормы. Посмотрите на фото щитка и поделитесь решением проблемы.




Форум жителей ЖК "Молодежный" г.Красногорск |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Форум жителей ЖК "Молодежный" г.Красногорск » Ремонт » Электрики, вопрос к вам!
У меня в квартире перегорают зарядки от телефонов и ноутбуков. Электрик сказал, что в розетках 238 вольт, что в пределах нормы. Посмотрите на фото щитка и поделитесь решением проблемы.




попробуйте стабилизатор на слаботочку поставить-мож какие то броски идут?холодильник нормально работает?
в целом все правильно, от сгорания можно использовать стабилизатор, от скачков напряжения УЗМ.
Но я бы вашему электрику уши бы пооткрутил
1. Оформлено очень небрежно
2. Группа автоматов подключена между собой двумя проводочками по 1.5 вместо одного на 4.
3. На проводе замурованном в стены сэкономили положили 1.5, его конечно в теории хватает на 16А, но зная текущее качество проводов(да и выбирали наверное подешевле) стоило бы закладывать 2.5.
4. УЗО Диффавтомат подключен правильно но на 1 устройство и на ток утечки 30мА и на 40А, такой обычно ставят как общий или на группу автоматов, на Стиральную машину обычно ставят 10мА 16А
5. Если с Диффавтомата подключена не стиральная машина, а духовка с плитой, то это тоже не очень верно, под них лучше использовать отдельные диффавтоматы на 25А и использовать провод сечением 4, у вас же 2.5.
попробуйте стабилизатор на слаботочку поставить-мож какие то броски идут?холодильник нормально работает?
Холодильник пока тьфу тьфу тьфу
в целом все правильно, от сгорания можно использовать стабилизатор, от скачков напряжения УЗМ.
Но я бы вашему электрику уши бы пооткрутил
1. Оформлено очень небрежно
2. Группа автоматов подключена между собой двумя проводочками по 1.5 вместо одного на 4.
3. На проводе замурованном в стены сэкономили положили 1.5, его конечно в теории хватает на 16А, но зная текущее качество проводов(да и выбирали наверное подешевле) стоило бы закладывать 2.5.
4. УЗО Диффавтомат подключен правильно но на 1 устройство и на ток утечки 30мА и на 40А, такой обычно ставят как общий или на группу автоматов, на Стиральную машину обычно ставят 10мА 16А
Ну вот и что теперь с этим чудом делать?
(Всю проводку перекладывать не вариант.)
baisei
1. ради только красоты конечно переделывать смысла нет.
2. Подключение группы автоматов переделать на провод сечением 4 не проблема, любой адекватный работник из соседней квартиры справится.
3. Провод конечно уже не переложить.(те это дорого), не нагружать сеть больше положенного, например не включать в одну розетку(на один автомат) обогреватель и утюг.
4. определится что у вас висит на дифавтомате плита или стиральная машина.
а что еще делал электрик кроме как замера напряжения?
Зарядки от телефонов не с заземлением случайно?
Не обращали внимание, никто не долбит у соседей в это время? В смысли ремонт не делают?
Отредактировано karat (2017-12-01 13:39:28)
а что еще делал электрик кроме как замера напряжения?
Зарядки от телефонов не с заземлением случайно?Не обращали внимание, никто не долбит у соседей в это время? В смысли ремонт не делают?
Отредактировано karat (Сегодня 13:39:28)
Вернул на место провод, который к дверце прикреплен (был оторван с одного конца). Всё))
У соседей долбят регулярно. Кстати, когда долбят по ту сторону лифта, слышно так же как будто это соседи. Сложно сказать.
Проблема конечно не простая, вычислять источник. Наверняка проблема накопительная, перегорают не от одинарного воздействия.
Если проблема извне, то стабилизатор бы скорее всего решил. А если проблема внутри квартиры, стабилизатор может и не спасти.
1) Так зарядки у вас обычные? Вилка без заземления? А то вдруг на заземлении ток есть. Правда вы бы это уже узнали на кухне от какой нибудь плиты.
2) А точечные светильники у вас есть? Диодные или галогенные? Не перегорают? Если не перегорают то можно сделать вывод что воздействия извне у вас нет.
3) А освещение и розетки у вас на разных автоматах? Если да, то можно разобрать в щитке провода от автомата с розетками и померить на них сопротивление, нет ли какого перемыкания в цепи. С электриками своими по доброму разошлись? все работы оплатили? Вдруг закладку оставили.
Про соседей спрашивал. Вдруг у них неисправный инструмент мощный и они сидят с вами на одной фазе.
Отредактировано karat (2017-12-01 16:11:26)
Забыл добавить. Если зарядки от ноута горят часто, а они не дешевые, то дешевле вызвать электро лабораторию. Они много что меряют. Сделают заключение.
Проблема конечно не простая, вычислять источник. Наверняка проблема накопительная, перегорают не от одинарного воздействия.
Если проблема извне, то стабилизатор бы скорее всего решил. А если проблема внутри квартиры, стабилизатор может и не спасти.
1) Так зарядки у вас обычные? Вилка без заземления? А то вдруг на заземлении ток есть. Правда вы бы это уже узнали на кухне от какой нибудь плиты.
2) А точечные светильники у вас есть? Диодные или галогенные? Не перегорают? Если не перегорают то можно сделать вывод что воздействия извне у вас нет.
3) А освещение и розетки у вас на разных автоматах? Если да, то можно разобрать в щитке провода от автомата с розетками и померить на них сопротивление, нет ли какого перемыкания в цепи. С электриками своими по доброму разошлись? все работы оплатили? Вдруг закладку оставили.Про соседей спрашивал. Вдруг у них неисправный инструмент мощный и они сидят с вами на одной фазе.
Отредактировано karat (Сегодня 16:11:26)
Зарядки и вилки стандартные. Самое смешное, что плита с холодильником работают, все ок. Не исключаю варианта, что девочка, которая там жила и жаловалась на сгорающие зарядки, просто наеб@ла и на самом деле все норм.
в целом все правильно, от сгорания можно использовать стабилизатор, от скачков напряжения УЗМ.
Но я бы вашему электрику уши бы пооткрутил
1. Оформлено очень небрежно
2. Группа автоматов подключена между собой двумя проводочками по 1.5 вместо одного на 4.
3. На проводе замурованном в стены сэкономили положили 1.5, его конечно в теории хватает на 16А, но зная текущее качество проводов(да и выбирали наверное подешевле) стоило бы закладывать 2.5.
4. УЗО Диффавтомат подключен правильно но на 1 устройство и на ток утечки 30мА и на 40А, такой обычно ставят как общий или на группу автоматов, на Стиральную машину обычно ставят 10мА 16А
5. Если с Диффавтомата подключена не стиральная машина, а духовка с плитой, то это тоже не очень верно, под них лучше использовать отдельные диффавтоматы на 25А и использовать провод сечением 4, у вас же 2.5.
Пытался загуглить про стабилизатор, выдает какие-то дорогие и немаленькие ящики. Я был искренне уверен, что это штуковина, способная уместиться в щиток. Можете рассказать, что и/или где искать?
baisei
Если ставить на всю квартиру то да, это здоровая штуковина.
Но можно ограничиться например таким https://market.yandex.ru/product/12810633?text=UNIEL U-ARS-500/1&hid=226666&rt=4&nid=56405&was_redir=1&srnum=28&rs=eJwzcjCy47Lh4uVYdYRVgFmCQXVfxnM7IPfsaVYBJiC3ptDZHsjdeIZVgBHIPf-wAsR99YpXgEGCQ3Wd_xR7AB52EUs,
для ноута и зарядок для телефона хватит. смотрите по мощности подключаемых приборов.
baisei
Если ставить на всю квартиру то да, это здоровая штуковина.
Но можно ограничиться например таким https://market.yandex.ru/product/12810633?text=UNIEL U-ARS-500/1&hid=226666&rt=4&nid=56405&was_redir=1&srnum=28&rs=eJwzcjCy47Lh4uVYdYRVgFmCQXVfxnM7IPfsaVYBJiC3ptDZHsjdeIZVgBHIPf-wAsR99YpXgEGCQ3Wd_xR7AB52EUs,
для ноута и зарядок для телефона хватит. смотрите по мощности подключаемых приборов.
А реле не подойдет для моих целей?
Если да, то какое?
https://www.chipdip.ru/catalog-show/vol … ring-relay
Надо было физику в школе учить((((
Оно отключает электричество при превышении(снижении) допустимого напряжения. те защищает приборы от сверх большого(например отгорания нуля, когда приходит 380 вместо 220) или очень маленького напряжения
от частых скачков в пределах допустимых диапазонов оно не спасет.
даж пилот с варистором в фильтре помогает.. у меня как-то в деревне молния в лэп саданула.. все-что через пилоты питалось -выжило-стбилизаторы нынче есть электронные и небольшие..
Вы здесь » Форум жителей ЖК "Молодежный" г.Красногорск » Ремонт » Электрики, вопрос к вам!